SergeiRZN
15.5.2012, 8:07
Добрый день.
Такой вопрос: Имеется воздухо-воздушный теплообменник. С наружной стороны закрыт антивондальным кожухом из тонколистовой сталь с выбитыми отверстиями для доступа воздуха. При тестировании теплообменника оказалось, что он не выходит на заданную производительность, а работает на 65-70%. Есть подозрения что не осуществдяется должным образом отвод тепла от внешней поверхности теплообменника из-за недостаточного сечения выбивки на защите. Может кто подскажет как расчитать необходимое колличество и сечение выбиваемых отверстий?
Общай площадь отверстий д.б. не менее площади сечения воздухозаборного устройства.
Может супротив вандалов лучше сетка или решетка?
Или часовой с автоматом?
SergeiRZN
15.5.2012, 9:00
Сетку и решетку нельзя. У наших конструкторов , видете ли , требования ТЗ не позволяют.
Часовой с автоматом-это давольно не плохое решение. Надо предложить.)))
А вообще во время тестирования в климатической камере было выявлено, что температура под кожухом на 10-15С выше нарузной t. Я так понимаю под кожухом концентривуется повышенная температура и эффективность резко падает. Вот и возникает такая проблема.
Skaramush
15.5.2012, 9:27
Во-первых, вместо гаданий на кофейной гуще нужно провести замеры. Расход воздуха, сопротивление вашего "обменника" с и без "антивАндальной" защиты. Температуры воздуха "до и после" по обеим сторонам, желательно и влажность также, но если речь идёт о тёплом периоде - несущественно.
И только тогда можно строить какие-либо предположения и давать рекомендации. Впрочем, не исключаю, что по результатам замеров картина для вас прояснится и без подсказок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.